Re: 기능 프로그램 추가 패치 건의.

페이지 정보

작성일 14-04-24 20:36

본문

귀중한 의견 감사드립니다.

아래 내용 중 1TL부분은 프로그램의 간단한 수정으로 가능한 것으로 보이나,
제어기 부분은 기존 제품의 프로그램 일부를 수정하는 간단한 내용으로는 어려울 것 같고
새로운 제품으로 개발이 되어야 합니다.
 - 기존의 2003CC 제품의 외형으로는 단자수가 12개가 한계입니다.
 - 첨부한 결선도는 14개 단자를 사용해야 하므로 2003CC 외형으로는 힘듭니다.
 - 만약, 신규 개발한다면 2003CC외형을 유지하는 것이 나을 것이므로,
  외부 입력을 받는 방법을 고민해야 할 것 같습니다.

귀사의 전용제품인 OEM제품으로 개발 하는 것이 아니라면 (주)코노텍에서 신중히 검토 후
제품개발 여부를 결정해야 할 것 같습니다.

여러 채널을 통해서 시장의 의견을 청취하고 종합하여 결론을 내린 후,
조속한 시일내에 답변을 드리도록 하겠습니다.

 * * * * * 한국프리텍 님이 작성하신 글 * * * * *

 >> 안녕 하세요.
 >> 한국 프리텍에 HACCP설계 팀장 김영준입니다.
 >> 몇 일전전 질문사항에 성실이 답변 해 주신 것에 먼저 감사드립니다.
 >>
 >> 이번 건의사항은 간단 한 것입니다.
 >> 전화 답변을 받고 일부 사장님들에게 전했더니 반가워 하시고 계십니다.
 >> 그런대 추가 요구사항중에 거래처든 저희업계계신 사장님들 의견중 일치 부분이 1개 있어 추가해
 >> 주셧으면 하는 바램입니다.
 >>
 >> 현재 문자 시스템에서 기계 전원을 차단시 온도로만 문자를 보내는 것이라
 >> 전원을 강제로 내릴시 문자가 발송된다는 것입니다.
 >> (거래처 사장님들 문자 받으면 많이 놀라십니다.)
 >> 오류, 입고,출고, 단시간 기타 작업를 위해 방지책으로 문자발송 시간을 2시간 정도
 >> 여유로 설정을 합니다.
 >> 그러나 2시간 이상 작업 또는 강제 전원 차단시 문자가 온다는것이줘.
 >>
 >> 물론 SMS-1TL에서 해당 채널의 문자 중단을 하면 됩니다만, 그것이 불편 하다는것입니다.
 >> (상황 사무실과 작업장 간에 거리가 멀거나 귀차니즘 때문.)
 >>
 >> -. 상황 : 10개 기계중 1~2개 잠시 가동 중단 (전원을 끔).
 >> -. 사유 : 기계 공장으로 인한 수리, 냉장실 청소, 고기 가공실 일과 마침(haccp은 작업장도 실내 온도 
 >>            위해 12~15도 공조 설비를 함),기타 사유 등등.
 >> -. 패치요망 사항 : 강제로 사람이 전원차단하는것과 각실 컨트롤판넬전기가 나간것과 구분하여 문자가
 >>                          발송 되었으면 합니다.
 >>
 >> -. 방법 제시 : 통신 에러와 전원차단을 구분 해주셧으면 합니다.(프로그램상 패치)
 >>                    1. 저희 쪽에서 컨트럴 판넬을 꾸밀때 컨트롤 판넬 내부에서 기계로 가는 전기와
 >>                        하위제품(2003cc) 공급전기을 구분하여 연결함.
 >>                    2. 하위제품(2003cc) 전원 흐름 확인 단자 1 , 기계 이상 유무 확인 단자 1 추가.
 >>                    3. 상위제품(SMS-1TL) 프로그램 패치.
 >>                          *. 통신에러만 뜰시.      => 문자 발송 않됨. (모니터링 화면상에 표시됨.)
 >>                            전원차단 + 통신에러  => 문자발송 됨. (모니터링 화면상에 표시됨.)
 >>                            기타 작동에 관한 문자발송은 기존과동일.
 >>                    ( 이렇게 패치하면 해결될듯 한대요.^^; )
 >>
 >>  *. 다시말해 위 건의사항 처럼 임시로 사람이 컨트롤 판넬의 전체 전원을 꺼도
 >>    하위재품(2003cc)는 꺼지지 않으므로 문자발송이 않되고
 >>    모니터링 화면에만 표시 될것이고, 판넬쪽으로 와있는 원전원에서 바로 연결한
 >>      하위제품(2003cc)까지 꺼질경우 문자 발송이 되며 동시에 모니터링 화면도 표시 된다는말이줘.
 >>    기계쪽으로오는 원전기 문재와 사람이 임의로 끄는것을 구분하는것이줘.
 >>    하나더 말씀 드리자면 이재품이 기존재품보다 조금더 비싸드라도 나오기만하면
 >>    충분이 교체 하겠다고들 하십니다.
 >>
 >> 이상입니다.
 >> 참조하시여 보다 좋은 재품을 생상하는 한국대표 기업이 되었으면 합니다.
 >> 수고 하십시요.