* 질문 : 저희 튀김기에 set으로 온도를 180 잡고
HPR로 경보온도를 185도로 잡고 제가 헷갈렸던
차단온도라는게 메뉴얼을 보니까 없더라고용..
저희쪽에서 차단기를 하나달아서 작동하게 한거같은데
HSP가 사용자설정상한온도인데 190도로 설정할경우
튀김기는 온도를 190이상 못넘는건가요? 넘게되면 어떻게 되는지 궁금합니다.!
* 답변 : 온도설정을 180도 설정했을경우 튀김기에 잔열이 남아도 실제로 190℃이상 넘지 않습니다.
HSP(상한온도설정)를 190℃로 설정할경우 온도설정을 190℃이상 온도를 설정할수 없게 되며,
현재온도가 상한온도 설정값보다 높아도 출력설정이 없을시에는 제품에 변화가 없습니다.
※ 참조 : 상한온도(HSP),하한온도(LSP)는 온도설정을 이상,이하로 설정할수 없도록 제한하는 기능입니다.
* 질문 : 그리고 저번에 한개만 안된다고해서 typ 셋팅에 들어가진거라고 말씀주셨는는데.
경보온도 설정하는게 나오지 않는다면 제품 이상인걸까요?
* 답변 : 우선 제품에는 이상이 없습니다. 밑에 제품 설정하는 방법 참고하세요.
<경보온도 설정방법>
set스위치를 10초동안 누르면 프로그램설정 3에 진입하게 됩니다.
초기문자 typ에서 set키 1회 누르면 JSt라는 문구가 뜹니다.
여기서 위,아래 스위치를 이용해서 Pro(경보모드)로 변경해줍니다.
그럼 경보모드로 진입하게 됩니다.
다음 문자가 ALR(경보출력선택)로 표기가 되며, 경보출력을 on으로 설정해줍니다.(경보출력A.on으로 설정)
-> 경보출력타입선택에서 원하시는 타입을 선택해주시면 됩니다.
-> A.LH : 상한하한경보동시제어
(HPr설정값 보다 크거나 LPr설정값 보다 작으면 출력이 on 합니다)
-> A.L : 하한경보온도제어
(HPr설정값 보다 크면 출력이 on합니다.)
-> A. H : 상한경보온도제어
(LPR설정값 보다 작으면 출력이 on합니다.)
-> HPr : 상한경보온도
-> 400 : 상한온도설정
-> LPR : 하한경보온도
-> -200 : 하한온도설정
위와 같이 설정하시면 됩니다.
저희 제품을 이용해주셔서 감사합니다.
* * * * * 서건웅 님이 작성하신 글 * * * * *
>> 좋은 답변 덕분에 많은걸 알아갑니다.
>>
>> 몇가지만 더 질문드려도 될까요..
>>
>> 저희 튀김기에 set으로 온도를 180 잡고
>>
>> HPR로 경보온도를 185도로 잡고 제가 헷갈렸던
>>
>> 차단온도라는게 메뉴얼을 보니까 없더라고용..
>>
>> 저희쪽에서 차단기를 하나달아서 작동하게 한거같은데
>>
>> HSP가 사용자설정상한온도인데 190도로 설정할경우
>>
>> 튀김기는 온도를 190이상 못넘는건가요? 넘게되면 어떻게 되는지 궁금합니다.!
>>
>> --------------------------------------------------------------------------
>>
>> 그리고 저번에 한개만 안된다고해서 typ 셋팅에 들어가진거라고 말씀주셨는는데.
>>
>> 경보온도 설정하는게 나오지 않는다면 제품 이상인걸까요?
HPR로 경보온도를 185도로 잡고 제가 헷갈렸던
차단온도라는게 메뉴얼을 보니까 없더라고용..
저희쪽에서 차단기를 하나달아서 작동하게 한거같은데
HSP가 사용자설정상한온도인데 190도로 설정할경우
튀김기는 온도를 190이상 못넘는건가요? 넘게되면 어떻게 되는지 궁금합니다.!
* 답변 : 온도설정을 180도 설정했을경우 튀김기에 잔열이 남아도 실제로 190℃이상 넘지 않습니다.
HSP(상한온도설정)를 190℃로 설정할경우 온도설정을 190℃이상 온도를 설정할수 없게 되며,
현재온도가 상한온도 설정값보다 높아도 출력설정이 없을시에는 제품에 변화가 없습니다.
※ 참조 : 상한온도(HSP),하한온도(LSP)는 온도설정을 이상,이하로 설정할수 없도록 제한하는 기능입니다.
* 질문 : 그리고 저번에 한개만 안된다고해서 typ 셋팅에 들어가진거라고 말씀주셨는는데.
경보온도 설정하는게 나오지 않는다면 제품 이상인걸까요?
* 답변 : 우선 제품에는 이상이 없습니다. 밑에 제품 설정하는 방법 참고하세요.
<경보온도 설정방법>
set스위치를 10초동안 누르면 프로그램설정 3에 진입하게 됩니다.
초기문자 typ에서 set키 1회 누르면 JSt라는 문구가 뜹니다.
여기서 위,아래 스위치를 이용해서 Pro(경보모드)로 변경해줍니다.
그럼 경보모드로 진입하게 됩니다.
다음 문자가 ALR(경보출력선택)로 표기가 되며, 경보출력을 on으로 설정해줍니다.(경보출력A.on으로 설정)
-> 경보출력타입선택에서 원하시는 타입을 선택해주시면 됩니다.
-> A.LH : 상한하한경보동시제어
(HPr설정값 보다 크거나 LPr설정값 보다 작으면 출력이 on 합니다)
-> A.L : 하한경보온도제어
(HPr설정값 보다 크면 출력이 on합니다.)
-> A. H : 상한경보온도제어
(LPR설정값 보다 작으면 출력이 on합니다.)
-> HPr : 상한경보온도
-> 400 : 상한온도설정
-> LPR : 하한경보온도
-> -200 : 하한온도설정
위와 같이 설정하시면 됩니다.
저희 제품을 이용해주셔서 감사합니다.
* * * * * 서건웅 님이 작성하신 글 * * * * *
>> 좋은 답변 덕분에 많은걸 알아갑니다.
>>
>> 몇가지만 더 질문드려도 될까요..
>>
>> 저희 튀김기에 set으로 온도를 180 잡고
>>
>> HPR로 경보온도를 185도로 잡고 제가 헷갈렸던
>>
>> 차단온도라는게 메뉴얼을 보니까 없더라고용..
>>
>> 저희쪽에서 차단기를 하나달아서 작동하게 한거같은데
>>
>> HSP가 사용자설정상한온도인데 190도로 설정할경우
>>
>> 튀김기는 온도를 190이상 못넘는건가요? 넘게되면 어떻게 되는지 궁금합니다.!
>>
>> --------------------------------------------------------------------------
>>
>> 그리고 저번에 한개만 안된다고해서 typ 셋팅에 들어가진거라고 말씀주셨는는데.
>>
>> 경보온도 설정하는게 나오지 않는다면 제품 이상인걸까요?
- 이전글FOX-2P2 모델 차단온도에 대해 궁금합니다. 15.05.12