Re: D1004 온도 센싱 오류 관련입니다.

페이지 정보

작성일 17-03-04 09:06

본문

안녕하세요 (주)코노텍 영업팀입니다.

오차 범위가 5도미만 이라면 COR 온도 보정 기능으로 조치가 가능하지만 실온보다 2배이상 차이가 나고 센서를 교체하여도 동일하다면 A/S입고하여 점검이 필요해 보입니다.

당사 051-819-0425~7 로 연락주시면 상세한 설명안내해드리겠습니다.

감사합니다.
 * * * * * 정운석 님이 작성하신 글 * * * * *

 << FOX-D1004 사용자입니다.
 << 수 년째 사용중인데 이런 경우는 처음이라 문의드립니다.
 <<
 << 증상 :
 << - 센싱 온도가 실제 온도보다 약 2배 높게 가르킵니다.
 << - 즉, 현재 온도가 25도라면 D1004가 가르키는 온도는 50~51도라는 말이지요
 <<
 << 조치 :
 << - 당연히 센서 불량으로 판단하고 센서를 새 것으로 교체했음에도
 <<  동일한 결과가 나오므로 센서가 아닌 본체의 불량으로 보여집니다.
 << - 해당 센서를 다른 D1004에 연결시에는 정상적으로 센싱을 하거든요.
 <<
 << 요청 :
 << - 위와 같은 불량 증상일 경우, 제가 직접 무언가를 해 볼 수 있는게 있나요?
 << - 아니면 무조건 수리를 보내야 하는가요?
 << - 가급적 수리를 보내지 않고 제가 조치할 수 있었으면 좋겠습니다...ㅎ
 <<
 <<
 << 명쾌한 답변 부탁드립니다.
 <<
 <<
 << 감사합니다.
 <<