Re: FOX와 ATMEGA128 통신 문제
페이지 정보
작성일 17-01-10 11:05
본문
안녕하세요 (주)코노텍 기업부설연구소 입니다.
문제점을 정확히 알 수는 없으나, 680KΩ이 아닌 10KΩ 사용을 권해 드립니다.
자세한 문의 사항은 전화(051-819-0425~7) 주시면 감사하겠습니다.
* * * * * 김주동 님이 작성하신 글 * * * * *
<< - RS485통신
<< FOX-2002CC ,FOR-2000TR ...
<<
<< 컴퓨터 &lt;-----&gt; FOX간 RS485통신 잘됨.
<< 컴퓨터 &lt;-----&gt; ATMEGA128 RS485통신 잘됨.
<< 그러나
<< ATMEGA128 &lt;------&gt; FOX RS485통신시 문제 발생 REQ FOX에청 응답하지만 ATMEGA128수신데이터 오류 발생 수신데이터 바이트가 없어지거나 외곡됨.
<<
<< FOX RS485포트A,B +,- 측정 전압이 DC3.3V나옴 ATMEGA128의 경우 DC0.6V나옴니다.
<<
<< 통신회로상의 전압차 때문인것 같은데요.
<< 아래 ATMEGA128 485통신 회로 입니다.
<<
<<
<<
<< -------------------------------VCC5V
<< |
<< 680R
<< -------- |
<< --------|------------------------- A+
<< --------| |
<< --------| 220R
<< 75176 | |
<< --------|-------------------------- B-
<< -------- |
<< |
<< 680R
<< |
<< -----------------------------------GND
<<
<<
<< 어떻게 하면 정상적인 통신이 가능할까요.
<< 다른 485 모드버스 장비 , PLC 장비등과는 전혀 문제없이 통신이 됩니다.
<<
<< 그런데 본인이 구현해야 할 가장 중요한 FOX와의 통신만 이러네요.
<< 전문가님의 조언을 부탁드립니다.
<< 위 저항을 적당한 값으로 바꾸면 될것도 같은데
<< 조언 부탁드립니다.
<<
<<
<<
<<
<<
문제점을 정확히 알 수는 없으나, 680KΩ이 아닌 10KΩ 사용을 권해 드립니다.
자세한 문의 사항은 전화(051-819-0425~7) 주시면 감사하겠습니다.
* * * * * 김주동 님이 작성하신 글 * * * * *
<< - RS485통신
<< FOX-2002CC ,FOR-2000TR ...
<<
<< 컴퓨터 &lt;-----&gt; FOX간 RS485통신 잘됨.
<< 컴퓨터 &lt;-----&gt; ATMEGA128 RS485통신 잘됨.
<< 그러나
<< ATMEGA128 &lt;------&gt; FOX RS485통신시 문제 발생 REQ FOX에청 응답하지만 ATMEGA128수신데이터 오류 발생 수신데이터 바이트가 없어지거나 외곡됨.
<<
<< FOX RS485포트A,B +,- 측정 전압이 DC3.3V나옴 ATMEGA128의 경우 DC0.6V나옴니다.
<<
<< 통신회로상의 전압차 때문인것 같은데요.
<< 아래 ATMEGA128 485통신 회로 입니다.
<<
<<
<<
<< -------------------------------VCC5V
<< |
<< 680R
<< -------- |
<< --------|------------------------- A+
<< --------| |
<< --------| 220R
<< 75176 | |
<< --------|-------------------------- B-
<< -------- |
<< |
<< 680R
<< |
<< -----------------------------------GND
<<
<<
<< 어떻게 하면 정상적인 통신이 가능할까요.
<< 다른 485 모드버스 장비 , PLC 장비등과는 전혀 문제없이 통신이 됩니다.
<<
<< 그런데 본인이 구현해야 할 가장 중요한 FOX와의 통신만 이러네요.
<< 전문가님의 조언을 부탁드립니다.
<< 위 저항을 적당한 값으로 바꾸면 될것도 같은데
<< 조언 부탁드립니다.
<<
<<
<<
<<
<<
- 이전글FOX와 ATMEGA128 통신 문제 17.01.10
- 다음글FOX-104 에러 코드 문의 17.01.03