문의

세계적인 기업으로 발돋움하는 코노텍

FOX와 ATMEGA128 통신 문제

페이지 정보

작성일 17-01-10 08:59

본문

- RS485통신
FOX-2002CC ,FOR-2000TR ...

컴퓨터 &lt;-----< FOX간    RS485통신 잘됨.
컴퓨터 &lt;-----< ATMEGA128  RS485통신 잘됨.
그러나
ATMEGA128  &lt;------<  FOX  RS485통신시 문제 발생 REQ FOX에청 응답하지만 ATMEGA128수신데이터 오류 발생 수신데이터 바이트가 없어지거나 외곡됨.

FOX RS485포트A,B +,-  측정 전압이 DC3.3V나옴    ATMEGA128의 경우 DC0.6V나옴니다.

통신회로상의 전압차 때문인것 같은데요.
아래 ATMEGA128 485통신 회로 입니다.



-------------------------------VCC5V
                    |
                    680R
--------            |
--------|-------------------------  A+
--------|          |
--------|          220R
  75176 |          |
--------|-------------------------- B-
--------            |
                    | 
                    680R
                    |
-----------------------------------GND


어떻게 하면 정상적인 통신이 가능할까요.
다른 485 모드버스 장비 , PLC 장비등과는 전혀 문제없이 통신이 됩니다.

그런데 본인이 구현해야 할 가장 중요한 FOX와의 통신만 이러네요.
전문가님의 조언을 부탁드립니다. 
위 저항을 적당한 값으로 바꾸면 될것도 같은데
조언 부탁드립니다.