문의

세계적인 기업으로 발돋움하는 코노텍

Re: FOX-D1004 프로그램설정 문의

페이지 정보

작성일 18-08-20 13:15

본문

안녕하십니까. 자사 제품을 이용해 주셔서 감사합니다.
하기 내용 답변 드리겠습니다.

1. 모터작동범위(온도): 45도 이하부터 모터 작동 시작하여 55도에서 꺼짐 (출력 1, 2 동일 조건)

  << 온도설정: 50
  << 프로그램설정
  <<  TP1, TP2 : H
  <<  DT1, DT2 : 0.00
  <<  DF1, DF2 : 5.0
  <<  DIS      : Pn

  (DF1, DF2) 편차온도 설정 부분만 변경하시면 됩니다.

2. FOX-C1으로 소형 온수순환모터를 40도 이하에서 시작하여 50도 까지
  << 작동하게하는 제어용으로 사용이 가능한가요?
  << (모터는 윌로 PH-045 정격전류도 표시 없음)

  해당 모터사양을 찾아보니 FOX-C1 사용하셔도 됩니다.

답변이 늦어서 죄송합니다.


 * * * * * 이상인 님이 작성하신 글 * * * * *

 << 열교환기 온수순환 펌프를 제어하는데 사용하고자 합니다.
 << 일전에 전원선 결선에 관해 질문드렸는데 잘 성치한 후 작동시험을 하는 중에
 << 의도대로 되지않아서 질문드립니다.
 <<
 << 모터작동범위(온도): 45도 이하부터 모터 작동 시작하여 55도에서 꺼짐 (출력 1, 2 동일 조건)
 <<
 << 온도설정: 40
 << 프로그램설정
 <<  TP : H
 <<  dt : 0.00
 <<  dF : 115
 <<  dis : Pn
 <<
 << 이렇게 설정하면 현재 온도 45도로 표시되면 돌아야 하는 걸로 아는데 안돕니다.
 << 무엇이 잘못되었는제 확인해주시면 감사하겠습니다. (프로그램 설정이 잘못된 듯)
 <<
 << 추신: FOX-C1으로 소형 온수순환모터를 40도 이하에서 시작하여 50도 까지
 <<      작동하게하는 제어용으로 사용이 가능한가요?
 <<      (모터는 윌로 PH-045 정격전류도 표시 없음)
 <<