문의

세계적인 기업으로 발돋움하는 코노텍

Re: 컨트롤러와 센서 문의

페이지 정보

작성일 18-06-27 14:38

본문

고객님 안녕하십니까?
(주)코노텍 고객 지원 담당자입니다.

하기 문의주신 내용 중 온도 컨트롤러와 센서에 대한 부분 회신드립니다.
1. 온도 컨트롤러 / 온도범위 -50~100도, 2채널이상 / 485통신
 --< FOX-2001FR (NTC센서/동작전원 AC220V/100m까지 연장가능/센서부 전원은 컨트롤러에서 공급)
2. 온도 컨트롤러 / 온도범위 -50~150도 2채널이상 / 485통신
 --< FOX-7CR5 (CA센서/동작전원 AC220V/60M까지 연장가능/센서부 전원은 컨트롤러에서 공급)
3. RPM과 관련된 제품은 없습니다.
4. 485통신은 MODBUS프로토콜을 사용하며, 메모리맵은 설명서에 기재되어 있습니다.
  통신샘플 프로그램 소스는 제공하지 않습니다.
5. 컨트롤러 전원 공급은 AC220V 입니다.
6. 추가로 물어보신 해수의 유속, 수위, 진동 측정 컨트롤러와 센서는 당사에서 취급하지 않습니다.

제품 설명서 첨부하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

감사합니다.





 * * * * * 이용준 님이 작성하신 글 * * * * *

 << 안녕하세요.
 <<
 << 자사 발전설비 모니터링 시스템을 구축하고 있습니다.
 << PC와 RS-485통신을 통하여 온도와 RPM 데이터를 수집할 수 있는 장비를 찾고 있습니다.
 <<
 << 아래 데이터를 수집할 수 있는 컨트롤러와 센서 추천을 부탁 드립니다.
 <<
 << * 센서
 << 온도범위는 섭씨 -50~100 혹은 -50~150, 2채널 이상
 << RPM은 0~1,000RPM(로터리 엔코더 방식), 1 or 2채널 이상
 <<
 <<
 << * 컨트롤러
 << 컨트롤러와 PC간 RS-485 통신은 Modbus 프로토콜 혹은 제조사 자체 프로토콜 스펙 사용.
 <<  ㄴ메모리맵 혹은 자체 프로토콜 제공 필수
 <<  ㄴ통신 샘플 프로그램 소스 제공 여부 회신 바람(C#, C 등등 제공 언어 표기바랍니다.)
 <<
 << 컨트롤러에 전원을 공급하기 위해 별도의 외부 전원 공급장치가 필요한지요?
 << 컨트롤러에서 센서에 DC 전원을 공급하기 위한 SMPS 혹은 전원 공급장치가 포함되어 있는지요?
 <<
 << * 기본 구성 컨셉
 << 컨트롤러와 데이터 수집용 PC간 거리는 3미터 이내(RS-485)
 << 컨트롤러와 온도 센서/엔코더간 거리 20m~100m
 <<
 <<
 << 위 스펙을 100% 지원하지 않더라도 최대한 지원 가능한 제품을 추천 해 주시면 감사드리겠습니다.
 << (컨트롤러와 센서를 설치하기 위해 기본 구성 컨셉 변경까지도 고려하고 있습니다.)
 <<
 <<
 << 추가로(선택사항) 해수의 유속, 수위, 진동을 측정할 수 있는 컨트롤러와 센서가 있는지요?
 << 측정 범위는
 << 유속 0~10m/s
 << 수위 80~180cm
 << 진동 전후 or 좌우 진동이 발생하는지 센서 (진폭 5mm이상)
 << 100% 부합하지 않더라도 취급하시는 품목중에 적용 가능할 것으로 생각되시는 제품을 추천해 주시면 감사드리겠습니다.
 <<
 <<
 << 답변 기다리도록 하겠습니다.
 << 감사합니다.
 <<