문의

세계적인 기업으로 발돋움하는 코노텍

Re: 온도조절기 동작 문의

페이지 정보

작성일 18-11-02 09:53

본문

반갑습니다. 여정휘 고객님!

 30도 이상되어야 열림동작을 하고 10도 이하가 되면 닫힘 동작을 하게 되며 그 사이 온도에서는 아무동작을 하지 않습니다.

예를 들어 DIF 편차가 1도 들어가 있다면 31도 이상 열림 9도이하 일때 닫힘 동작이 시작됩니다.

위의 경우 30도 이상되면 비닐하우스가 올라갑니다!

추가 질문이나 좀 더 이해를 돕기 위해 당사 051-819-0425~7 으로 문의하셔도 좋을 것 같습니다.

즐거운 주말 보내시구요!!

감사합니다.

주식회사 코노텍
기술영업팀


 * * * * * 여정휘 님이 작성하신 글 * * * * *

 << 수고많으십니다.
 <<
 << 비닐하우스 개폐기 제어용으로 2000TT 제품을 사용하고 있습니다.
 <<
 << 매번 수동으로 사용하다 외출 할때 자동으로 아래와 같이 사용을 할려고 합니다.
 <<
 << 비닐하우스의 현재온도 : 5도
 << OP1(열림온도) : 30도
 << CL1(닫힘온도) : 10도
 <<
 << 이럴 경우 계속 닫혀 있다가 30도 이상 되면 비닐 하우스가 올라가나요?
 <<
 <<
 <<
 <<
 <<