Re: FOX-1PH 관련 문의
페이지 정보
작성일 19-12-09 10:42
본문
답변처리완료
* * * * * 이진수 님이 작성하신 글 * * * * *
<< 안녕하세요.
<<
<< 저는 송도 IBS 타워 시설팀 전기대리 이진수라고 합니다.
<<
<< 저희가 지하 1층 및 3층 휀실에 히팅코일판넬과 함께 FOX-1PH 온도 컨트롤러가 부착되어 있습니다. 다른 건 이상이 없는 데, 지하 1층 FOX-1PH 현재 온도가 가끔 영하 15도 영하 25도 이렇게 찍히고 돌아가고 있습니다. 외부 온도는 영상 3도 5도 인데도 말이죠. (설정온도는 5도)
<<
<< 그래서 정상 작동하는 지하 3층 FOX-1PH 와 지하1층 것을 바꿔서 설치 해서 며칠 지켜봤는 데, 일주일 정도 괜찮다가 오늘 또 영하 15도로 찍혀서 판넬 내부 차단기 ON OFF 시켰습니다. 그러면 온도가 정상으로 돌아옵니다. (오늘 외부 온도 영하 1도, 설정온도 5도)
<<
<< 참고로, 지하1층 히팅코일 판넬은 14회로이고 지하3층은 2회로 입니다. 회로수와 관계가 있는 건지 아니면 온도센서가 문제인 건지 궁금합니다. 어떻게 해결하면 좋을 지 문의드립니다.
<<
<< 감사합니다.
<<
<< 자주 스위치를 껐다가 켜서 마그넷 스위치가 손상될 것 같아 우려스럽습니다.
<<
<<
* * * * * 이진수 님이 작성하신 글 * * * * *
<< 안녕하세요.
<<
<< 저는 송도 IBS 타워 시설팀 전기대리 이진수라고 합니다.
<<
<< 저희가 지하 1층 및 3층 휀실에 히팅코일판넬과 함께 FOX-1PH 온도 컨트롤러가 부착되어 있습니다. 다른 건 이상이 없는 데, 지하 1층 FOX-1PH 현재 온도가 가끔 영하 15도 영하 25도 이렇게 찍히고 돌아가고 있습니다. 외부 온도는 영상 3도 5도 인데도 말이죠. (설정온도는 5도)
<<
<< 그래서 정상 작동하는 지하 3층 FOX-1PH 와 지하1층 것을 바꿔서 설치 해서 며칠 지켜봤는 데, 일주일 정도 괜찮다가 오늘 또 영하 15도로 찍혀서 판넬 내부 차단기 ON OFF 시켰습니다. 그러면 온도가 정상으로 돌아옵니다. (오늘 외부 온도 영하 1도, 설정온도 5도)
<<
<< 참고로, 지하1층 히팅코일 판넬은 14회로이고 지하3층은 2회로 입니다. 회로수와 관계가 있는 건지 아니면 온도센서가 문제인 건지 궁금합니다. 어떻게 해결하면 좋을 지 문의드립니다.
<<
<< 감사합니다.
<<
<< 자주 스위치를 껐다가 켜서 마그넷 스위치가 손상될 것 같아 우려스럽습니다.
<<
<<
- 이전글FOX-1PH 관련 문의 19.12.05
- 다음글Fox-T2 B접점 출력 문의 19.11.27