Re: 에바휀 및 콤푸결선방법 문의
페이지 정보
작성일 15-11-30 11:03
본문
안녕하세요!!
문의주셔서 감사드리며, 관련한 답변을 아래와 같이 보내드리오니
추가 질문있으시면 언제든지 당사 051-819-0425~7 으로 연락주시기 바랍니다.
1,2 번은 그대로 진행하시면 됩니다.
3. 에바휀 연결 - N03AJ 모델인경우 단자대 연결이 아니고, 마그네트가 별도 장착 되어 있습니다. 마그네트(에바휀)에 직결 하시면 됩니다.
4. 콤프 연결방법 - 단자대 DP 상부에 있는 쇼트바는 그대로 두시고, 마그네트(콤프)에 직결하시면 됩니다.
5. N03AJ에 설치되어 있는 온도 조절기 센서를 설치하여 작동 하였으면, 기존에 설치되어 있는 외부 온도 센서는 연결 할 필요가 없습니다.
* * * * * 박준목 님이 작성하신 글 * * * * *
>> 단상3HP N03AJ을 구입하여 기존 사용하던 저온창고 콘트롤박스와 교체 작업중 문의드립니다.
>>
>> 1. HTC 연결 - 5,6번 단자
>>
>> 2. 전원 연결 - 1, 2단자
>>
>> 3. 에바휀 연결 - 여기서 문쪽 회로도를 보면 A04선으로 표시되어 있는데 단자대에 결선되어 있는 A04는 없네요. 에바휀 연결 방법을 상세하게 알려주세요.( 1.마그네트(에바휀)과 단자연결 콤푸와 에바휀 동시 동작시의 결선 2. 에바휀 상시 작동시 결선)
>>
>> 4. 콤푸 연결방법 - 단자대에 DP라고 되어 있는 곳에 위쪽 쇼트바를 제거하고 콤푸 마그네트와의 결선 방법)
>>
>> 5. 내부 온도센서를 고내에 설치하여 작동 확인하였으나, 기존 설치되어 있는 외부 온도센서는 연결 할 필요가 없는 건지요? 아니면 온도제어기에 바로 연결하면 되는지요?
>>
>> 기존 콘트롤박스와 비교하면서 설치하려 했으나 혹시나 해서 문의드립니다. 날씨는 영하로 떨어지고 추워지므로 빨리 교체작업 완료 후 창고를 사용해야 합니다. 꼭 답변 부탁드립니다.
문의주셔서 감사드리며, 관련한 답변을 아래와 같이 보내드리오니
추가 질문있으시면 언제든지 당사 051-819-0425~7 으로 연락주시기 바랍니다.
1,2 번은 그대로 진행하시면 됩니다.
3. 에바휀 연결 - N03AJ 모델인경우 단자대 연결이 아니고, 마그네트가 별도 장착 되어 있습니다. 마그네트(에바휀)에 직결 하시면 됩니다.
4. 콤프 연결방법 - 단자대 DP 상부에 있는 쇼트바는 그대로 두시고, 마그네트(콤프)에 직결하시면 됩니다.
5. N03AJ에 설치되어 있는 온도 조절기 센서를 설치하여 작동 하였으면, 기존에 설치되어 있는 외부 온도 센서는 연결 할 필요가 없습니다.
* * * * * 박준목 님이 작성하신 글 * * * * *
>> 단상3HP N03AJ을 구입하여 기존 사용하던 저온창고 콘트롤박스와 교체 작업중 문의드립니다.
>>
>> 1. HTC 연결 - 5,6번 단자
>>
>> 2. 전원 연결 - 1, 2단자
>>
>> 3. 에바휀 연결 - 여기서 문쪽 회로도를 보면 A04선으로 표시되어 있는데 단자대에 결선되어 있는 A04는 없네요. 에바휀 연결 방법을 상세하게 알려주세요.( 1.마그네트(에바휀)과 단자연결 콤푸와 에바휀 동시 동작시의 결선 2. 에바휀 상시 작동시 결선)
>>
>> 4. 콤푸 연결방법 - 단자대에 DP라고 되어 있는 곳에 위쪽 쇼트바를 제거하고 콤푸 마그네트와의 결선 방법)
>>
>> 5. 내부 온도센서를 고내에 설치하여 작동 확인하였으나, 기존 설치되어 있는 외부 온도센서는 연결 할 필요가 없는 건지요? 아니면 온도제어기에 바로 연결하면 되는지요?
>>
>> 기존 콘트롤박스와 비교하면서 설치하려 했으나 혹시나 해서 문의드립니다. 날씨는 영하로 떨어지고 추워지므로 빨리 교체작업 완료 후 창고를 사용해야 합니다. 꼭 답변 부탁드립니다.
- 이전글에바휀 및 콤푸결선방법 문의 15.11.29